Zgadzam sie: good 0 bad

...fakt, trochę pojechałyśmy :)
Jest też pewien popularny elektryk...wysokich napięc, co to go oszukali :wink:
Racja... Niech się fachowcy zajmą poważnymi sprawami :)Pozdrawiam

Zgłoś | Cytuj | Link
Reklamy Google

24 listopada 2006, 17:54

Zgadzam sie: good 0 bad

Najlepiej i najtaniej wykonać instalację podtynkową przewodami YDY. Do zasilania gniazdek gdzie nie przewidujemy dużych obciążeń ( grzałek, dużych silników ) YDY 3x1,5. Do tych mocniejszych 3x2,5.
Polecam:
- na każdej kondygnacji skrzynkę - na parterze większą rozbudowaną min 2x12 miejsc na zabezpieczenia, na poddaszu mniejsza na 6-12 miejsc
- dla bezpieczeństwa zabezpieczenie róznicowoprądowe
- w kuchni dużo gniazdek koniecznie z osobnych obwodów dla kuchenki, zmywarki, podgrzewacza wody, i reszta gniazdek. Na tym nie warto oszczędzać.
- jeżeli myślicie o kuchence elektrycznej - to koniecznie 3 fazy YDY 5x2,5
- ułóżcie przewody pod kratki wentylacyjne w miejscach gdzie planujecie szybkie przewietrzanie ( kuchnia, WC)
- telefon w każdym pomieszczeniu
- skrętka komputerowa do każdego pokoju
- puszki segmentowe ( takie łączone w rzędy )przystosowane do przykręcania do nich osprzętu
- w salonie oświetlenie górne i boczne ( kinkiety)
- oświetlenie halogenowe w kuchni wydaje mi się marnym pomysłem, chyba, że jako uzupełniające.

Acha przychylam się do zdania, że jesli ktoś tego nie robił nigdy to nie warto ryzykować złego połączenia, pożaru itp. i zlecić robotę fachowcowi.

To tyle. Pozdrawiam

Zgłoś | Cytuj | Link
Reklamy Google

28 listopada 2006, 20:29

Zgadzam sie: good 0 bad

dziekuje, Vladimir :)
Wydrukowałam Twoje podpowiedzi i pokazalam je naszemu elektrykowi. Mówi, ze wiesz o czym piszesz :) A i sam skorzystał z Twoich porad. Pozdrawiam i raz jeszcze dzięki za fachowość!

Zgłoś | Cytuj | Link

30 listopada 2006, 14:01

Zgadzam sie: good 0 bad

Moim zdaniem miedziane są najlepsze :)
To teraz coś mądrego, co przeczytałam o przewodach :)
Przekrój przewodów miedzianych zależy od przewidywanego obciążenia, długości przewodu i temperatury otoczenia. Dopuszczalna obciążalność przewodów: 14-14,5 A przy przekroju 1,5mm2 i 19 A przy 2,5mm2.
Każdy obwód powinien być wykonany niezależnie od pozostałych. Wydzielony, łatwo można odłączyć w przypadku wykonania niezbędnych napraw co sprawia, że nie odcinamy całkowicie dopływu prądu do domu. Ich ilość uzależniona jest od rodzaju, mocy i przewidywanej ilości odbiorników. Projektując instalację trzeba pamiętać, aby w jednej gałęzi nie było więcej niż 20 punktów świetlnych i 10 przyłączeniowych. Urządzenia o dużej mocy powinny być zasilane z osobnego obwodu. W zależności od wielkości mieszkania przyjmuje się, że dla mieszkań powyżej 75 m2 wykonuje się 5-6 obwodów.
Co do kosztów- zawsze mozna powalczyć o jakiś rabat, czy coś takiego :) Warto próbować :wink:

Zgłoś | Cytuj | Link

Stron: 2 ▾ Skocz do strony
◂  1 2


Komentarze

Dodaj komentarz

Zarejestruj się przez Facebook

Adres e-mail nie bedzie prezentowany w serwisie budnet.pl

Zaloguj się. Nie posiadasz jeszcze konta w serwisie budnet.pl? Załóż je już teraz w mniej niż minutę.

 Kolor:  Rozmiar:

Obrazek nieczytelny? Wygeneruj nowy


Ostatnio na forum

  • ogrzewanie elektryczne Liczba postów: 12 Grupa: Robimy inst... Czy grzejnik łazienkowy na podczerwień może być jedynym źródłem ciepła w łazience? Mam pomieszczenie około 6 m² i zastanawiam się, czy takie rozwiązanie wystarc...
  • Kawały o elektrykach Liczba postów: 8 Grupa: Robimy inst... Kapral wchodzi wieczorem do sypialni rekrutów i pyta: - Który z was był w cywilu elektrykiem? - Ja! - zgłasza się jeden z żołnierzy. - W porządku. Jesteś odpowi...
  • jaki przewód do internetu, tv i telefonu? Liczba postów: 47 Grupa: Robimy inst... Dla tych, którzy planują zakup laptopa do 4000 zł w 2025 roku – polecam zajrzeć na https://www.wybieramlaptopa.pl/porady/18 80-jaki-laptop-do-4000-zl. To konkret...
  • Usługi elektryczne Liczba postów: 78 Grupa: Robimy inst... Prace elektryczne wymagają nie tylko odpowiednich kwalifikacji, lecz także doświadczenia oraz znajomości aktualnych przepisów. Niewłaściwie wykonana instalacja....
  • Obejmy do rur Liczba postów: 9 Grupa: Robimy inst... Świetną firmą która oferuje wysokiej jakości produkty jak m.in. metalowe opaski, obejmy montażowe SVS, obejmy zabezpieczające złącza STORZ, obejmy mostkowe typ....

Czytaj też

Społeczność budnet.pl ma już 20779 użytkowników

Użytkownicy online (3)

gości: 161

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >