Jaki współczynnik U dla ściany Porotherm 25 P+W ?

« Powrót do grupy: Technologie i materiały

22 października 2008, 19:07

Zgadzam sie: good 0 bad

Posiadam projekt, który zakłada ściany zewnętrzne Porotherm 25 P+W + ocieplenie 15 cm. Witam

Posiadam projekt, który zakłada ściany zewnętrzne Porotherm 25 P+W + ocieplenie 15 cm.

Jaki współczynnik U osiąga taka ściana ? Nie mogę znaleźć tej informacji. Czy w tym przypadku jest sens stosować ciepłą zaprawę zamiast zwykłej ? Czytałem, że Porotherm 25 P+W ze względu na swoją konstrukcję stwarza pewne problemy (np. trudności z powieszeniem czegoś na ścianie). Czy to jest prawda i jak można sobie z tym radzić ?

Zgłoś | Cytuj | Link
Reklamy Google

18 czerwca 2010, 14:31

Zgadzam sie: good 0 bad

Odp. na pyt 1:
wzór to :U=1/R gdzie R to suma oporów materiałów przekroju ściany, R=grubość/lambda, znów lambda ze strony producenta, średnio dla styropianu można przyjąć 0,04.

Odp na pyt. 2
Nie ma takiego sensu najmniejszego

odp. na pyt. 3
Do tego pytania można się odwołać na podstawie pierwszego.

odp na pyt. 4
Jasne że się da. Musisz mieć tylko dobre kołki i tio wszystko

Zgłoś | Cytuj | Link