oblewki betonowe starego fundamentu bez oczyszczenia z gleby

« Powrót do grupy: Robimy fundament

8 stycznia 2007, 12:31

Zgadzam sie: good 0 bad

przed nadbudową budynku o dwa piętra należało wzmocnić fundamenty przez tzw podbicie blokiem bet.
o wymiarach szer.=1,Om i wys.=4Ocm wzdłuż całej ściany nośnej środkowej.Wykonawca jednak nie wykonał
tych wzmocnień lecz bez oczyszczenia z gleby starych
fundamentów oblał w kilku tylko miejscach oblewką
betonową o różnej grubości i oblewki te nie zostały
monolitycznie związane z kamieniami starego fund.
Znalazł się mimo to rzeczoznawca króry twierdzi,że
takie rozwiązanie jest lepsze od podbić. Proszę o
opinię czy jest to dopuszczalne!

Zgłoś | Cytuj | Link
Reklamy Google

8 stycznia 2007, 13:10

Zgadzam sie: good 0 bad

Jesli moge dopytac- co z tą sprawa ma wspolnego rzeczoznawca? Jaka jest jego rola?
Podbicie fundamentów- polega na zabezpieczeniu części istniejącego budynku (ścian, fundamentu) przed osiadaniem lub przesunięciem. W przypadku wznoszenia budowli przy już istniejącym budynku jego fundamenty muszą być podbite (podmurowane), gdy podstawa fundamentu nowego budynku jest położona poniżej poziomu istniejącego budynku.
Przy wykonywaniu wykopu pod nową budowę należy wykonać tzw. ławę na wysokości 0,5 m powyżej dolnej krawędzi istniejącego fundamentu.
Z poprzecznych otwartych wykopów szerokości nie przekraczającej 1,25 m wybiera się grunt spod istniejącego fundamentu, a następnie wykonuje na odcinku podkopu nowe fundamenty pod obydwa budynki, jak również ścianę uzupełniającą jako podporę istniejącego fundamentu. Pomiędzy równocześnie wykonanymi odcinkami fundamentów powinny być wykonane kolejno co najmniej trzy dalsze odcinki o tych samych wymiarach wraz z odcinkami ściany podpierającej stary fundament. Podkopy o głębokości ponad 1,25 m muszą być wzmocnione..
Według powyższego- niedopuszczalne jest takie rozwiazanie. Taka jest moja osobista opinia. Pozdrawiam

Zgłoś | Cytuj | Link
Reklamy Google

23 stycznia 2007, 19:28

Zgadzam sie: good 0 bad

Podbijanie fundamentów, to niezwykle odpowiedzialne zadanie i nie powinno być wykonywane bez nadzoru inżynierskiego. Podbicie powinno być poprzedzone projektem technicznym wzmacniania fundamentów. Przy tej okazji wykonuje się także hydroizolację poziomą i pionową. W tej sytuacji, niestety, trzeba zwrócić się o pomoc nie na forum, lecz do specjalistycznego Serwisu BDB: www.bdb.com.pl

Zgłoś | Cytuj | Link

29 września 2015, 11:38

Zgadzam sie: good 0 bad

Jeśli chodzi o innowacyjne maszyny czyszczące, wykonujące dokładne czyszczenie ekologiczną metodą, to czytałem o tym na www.sodablastsystems.pl . Myślę, że warto sobie sprawdzić te maszyny. Może to również dobry sposób na biznes.

Ten post był edytowany przez redakcja dnia: 9 października 2015, 22:27
Zgłoś | Cytuj | Link

19 lutego 2016, 14:01

Zgadzam sie: good 0 bad

Zgodnie z twoim opisem wykonawca nie wiedział co robi i nie zrobił podbicia fundamentów.Biuro architektonicznepowinno dokładnie opisać technologię podbijania ścian fundamentowych, rodzaj betonu, kolejność prac, zbrojenie itd. My tak zawsze robimy, bez tego wykonawca nie wie jak wykonać prace.
To co zrobili twoi wykonawcy nie ma sensu. takie oblanie fundamentu betonem nić ci nie daje.

Zgłoś | Cytuj | Link
Reklamy Google

Komentarze

Dodaj komentarz

Zarejestruj się przez Facebook

Adres e-mail nie bedzie prezentowany w serwisie budnet.pl

Zaloguj się. Nie posiadasz jeszcze konta w serwisie budnet.pl? Załóż je już teraz w mniej niż minutę.

 Kolor:  Rozmiar:

Obrazek nieczytelny? Wygeneruj nowy


Ostatnio na forum

  • Bloczki betonowe Liczba postów: 81 Grupa: Robimy fund... Zabierając się za poszukiwania wysokiej jakości materiałów ogrodowych, w tym również jeśli interesują Cię bloczki to możesz sprawdzić ofertę producenta Leier ht...
  • Czy mogę postawić garaż bez fundamentów? Liczba postów: 22 Grupa: Robimy fund... Firma Pająk to sprawdzony producent garaży i konstrukcji stalowych, którego oferta obejmuje m.in. warsztaty, hale, bramy, a także eleganckie garaze drewnopodobn...
  • Praca w Niemczech - rekrutacja Liczba postów: 42 Grupa: Robimy fund... Zdecydowanie mogę Wam polecić sprawdzić stronę https://www.assecuro.pl/cw04-worek-trans portowy-rozmiar-l-60-l.html , na której znajdziecie ofertę firmy ASSECURO...
  • Części do wózków widłowych Liczba postów: 2 Grupa: Robimy fund... Jeśli ktoś ma problem z dostępnością części do starszych maszyn, to serio polecam zajrzeć na https://zebate24.pl/kategoria/czesci-die ci/ . Miałem problem z jedn...
  • POMPA CIEPŁA Liczba postów: 11 Grupa: Robimy fund... Pompy ciepła split aktualnie są najczęściej wybierane np. AIWA HPS8VIN lub HPS10VIN już do większego domu gdzie zapotrzebowanie na ciepło jest wyższe. Energoosz...

Czytaj też

Społeczność budnet.pl ma już 20017 użytkowników

Użytkownicy online (2)

gości: 237

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >