Częste włączanie się pompy na podgrzew c.w.u.

« Powrót do grupy: Robimy instalację hydrauliczną i grzewczą

12 lipca 2011, 22:53

Zgadzam sie: good 0 bad

Witam,
Piszę w związku z następującym problemem. Posiadam instalację ogrzewania domu jednorodzinnego z pompą ciepła NIBE Fighter 1140 o mocy 10kW, ze zbiornikiem buforowym i zbiornikiem c.w.u. Dolnym źródłem ciepła są 4 sondy pionowe. Instalacja zapewnia ciepło na ogrzewanie i przygotowanie c.w.u. Dom zlokalizowany w województwie warmińsko-mazurskim. Instalacja działa bezawaryjnie od 2 lat, zużycie energii na ogrzewanie jest takie jak przewidywane przez producenta i firmę instalującą pompę. Natomiast zużycie energii na przygotowanie c.w.u. jest dwa razy większe niż przewidywane.
Ale nie w tym tkwi główny problem a zarazem moje pytanie, choć pośrednio się z tym wiąże.
Chodzi o stratę temperatury w zbiorniku c.w.u. i zbyt częste (moim zdaniem) włączanie się pompy ciepła na tryb grzania c.w.u. Nastawy w pompie są takie, że podgrzewanie wody włącza się gdy temp. spadnie poniżej 41°C, a wyłącza się po podgrzaniu do 50°C. Strata ciepła ze zbiornika jest tak szybka że w przeciągu 3 h temperatura spada do 41 stopni powodując ponowne włączenie się pompy ciepła. Oczywiście, przy zerowym poborze wody. Pompa cyrkulacyjna jest wyłączona. Ten spadek wydaje mi się zbyt duży jak na przewodzenie ciepła przez ścianki zbiornika. Wydaje mi się, że ciepło to jest odbierane przez zimniejszą wodę krążącą w instalacji. Dlatego mam podejrzenie, że coś w samej instalacji jest nie tak (np. brak zaworu zwrotnego, lub czegoś innego, nie wiem nie znam się). Bardzo prosiłbym o rzeczową poradę w tej sprawie. Dla chcących pomóc mogę podesłać na mejla schemat instalacji, zdjęcia kotłowni oraz dzienny monitoring zużycia energii za 2010 i połowę 2011 roku.

Zgłoś | Cytuj | Link
Reklamy Google

31 sierpnia 2022, 13:49

Zgadzam sie: good 0 bad

Tak. Ja rozwiązałem. Szukałem rozwiązania od 2008/9 roku aż do dziś! Do pompy Nibe Fighter 1140-12 mam zbiornik Nibe VPA. Jest to zbiornik z płaszczem a nie wężownicą. Czujnik temperatury jest umieszczony na płaszczu a nie na zbiorniku z CWU. To co pompa widzi jako temp. CWU jest odczytem temp. wody z płaszcza (tej co ma za zadanie ogrzać CWU). Tak więc pompa dostaje informację, że podgrzała wodę do zadanej temperatury i się wyłącza. Płaszcz oddaje temperaturę do CWU i jego temperatura szybko obniża się a pompa ponownie się załącza. I tak „w koło Macieju”. Przełożyłem czujnik wyżej (płaszcz kończy się 30-40cm od góry, wycinając izolację) i teraz pompa załącza się 2-3 razy na dobę zależnie od zużycia CWU, ale pracuje nie 5 min a 30-40 min w cyklu.

14 lat szukania rozwiązania tego gównianego problemu, kilku specjalistów mad tym myślało

Zgłoś | Cytuj | Link
Reklamy Google

Komentarze

Dodaj komentarz

Zarejestruj się przez Facebook

Adres e-mail nie bedzie prezentowany w serwisie budnet.pl

Zaloguj się. Nie posiadasz jeszcze konta w serwisie budnet.pl? Załóż je już teraz w mniej niż minutę.

 Kolor:  Rozmiar:

Obrazek nieczytelny? Wygeneruj nowy


Ostatnio na forum

  • Praca dla hydraulików BELGIA Liczba postów: 45 Grupa: Robimy inst... Pracowałem przez Mondi przy komisjonowaniu. Warunki zgadzały się z tym, co ustaliliśmy przed wyjazdem, więc z mojej strony wszystko było okej.
  • armatura przemysł. Liczba postów: 222 Grupa: Robimy inst... Szukam rozwiązań prewencyjnych dla linii prasowania i szlifowania, bo w branży obróbki wykończeniowej o wypadek niestety nietrudno. Nowoczesny przemysł meblarsk...
  • Xman247 Sign Up Instructions for Beginners | Simpl... Liczba postów: 1 Grupa: Robimy inst... If you are looking for information about Xman247 sign up then it is crucial to know the registration process before you create an account Beginners usually wan...
  • przydomowa oczyszczalnia Liczba postów: 75 Grupa: Robimy inst... Właściwa pielęgnacja instalacji przydomowej oczyszczalni ściekó wymaga stosowania preparatów biologicznych, które rozkładają zanieczyszczenia i neutralizują nie...
  • zawory grzybkowe Liczba postów: 4 Grupa: Robimy inst... Zgadza się, najpierw trzeba ustalić, w jakiej instalacji mają pracować i jakie medium będą regulować. Dobrze opisuje to temat zobacz tu jakie są rodzaje zaworó...

Czytaj też

Społeczność budnet.pl ma już 21401 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 303

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >
/* */